泰吉防雷--信号防雷器测试方法有哪些?

发布时间:2023-09-13 16:57浏览次数:

关于防雷产品件应具有的性能, IEC、IEEE以及中国相关标准组织都在低压配电系统的防雷产品相关标准中提出了性能要求和测试方法。

对防雷产品产品的分类冲击试验,国内通常只有少数防雷产品测试中心具备测试能力,对于大多数防雷产品检侧机构来说应根据产品的标称参数来看防雷工程中防雷产品的选择和使用是否合理。

国际标准IEC 61643-1要求按防雷等级选择防雷产品;Class I 防雷产品要求可以防止直击雷,可安装在线路进口;Class Ⅱ 防雷产品可安装在建筑内部分线端;ClassⅢ 防雷产品一般安装在设备侧。

应注意的是,选择防雷产品放电电流时应搞清楚雷电流波形,如果一个10/350us雷电流波形的Iimp与一个8/20 5s雷电流波形的In数值相等,前者的通流能力可以是后者的数倍。

信号防雷器的测试方法

1. 一般对线地进行测试,如有需要可对线间测试。对多路输入输出防雷产品,随机抽取一个回路进行测试。 

2. 将标称耐受能力的8/20us电流冲击波形施加在防雷产品的输人端,正负极性各5次,每次冲击间隔时间为3min,在输出端侧量残压Ures,这个残压值只用来表明10次冲击的保护稳定性,如无波形突变、残压高低不稳等,可用来判定电压保护水平。


山东泰吉检测技术有限公司微信扫码 关注我们

  • 24小时咨询热线0531-78806678

  • 监督投诉热线0531-78806566

  • QQ邮箱3369160735@qq.com

Copyright © 2016-2019 山东泰吉检测技术有限公司 版权所有 地址:山东省济南市莱芜区雪湖大街33号43号楼A37 备案号:鲁ICP备19024831号-1